版主: 51FPGA

分享到:
共2条 1/1 1   

FIFO 的 FWFT模式问题

    [您是本帖的第1786位阅读者]
ponyhk
性别保密
普通会员

最后登陆时间:2018-08-17 20:18:49

直达楼层
1# 发表于 2019-01-03 10:22:13

按照 数据手册的 理解 ,FWFT模式下,数据应该立即送输出总线,read相当于 应答信号;

但是,ISim仿真的时候,发现和普通 FIFO 是一样的,也是在read之后,才送输出总线啊?

怎么理解?

是我理解不对,还是仿真不对?




关键词:FIFO FWFT    

RE: FIFO 的 FWFT模式问题

ponyhk
性别保密
普通会员

最后登陆时间:2018-08-17 20:18:49

2# 发表于 2019-01-03 12:08:00
ponyhk的原帖

按照 数据手册的 理解 ,FWFT模式下,数据应该立即送输出总线,read相当于 应答信号;

但是,ISim仿真的时候,发现和普通 FIFO 是一样的,也是在read之后,才送输出总线啊?

怎么理解?

是我理解不对,还是仿真不对?


对不起,粗心了,是标准FIFO,虽然是支持FWFT,但是生成IP的时候,选择的是标准FIFO,问题解决,打扰!